主题:《PLC在运行状态怎样才能写如DM数据?》

点击:15060 回复:27

以下是一个网友的问题,请大家帮忙解答,他会亲自来谢你们的,不过我还是先谢谢你们。表情表情
    最近发现,我编写的VB与PLC人机对话的程序,在PLC监控状态下能读写;但是在PLC运行状态下只能读,不能写,请问各位高手如何才能在PLC运行状态下向DM数据区写入数据?我指的是OMRON的PLC。
03-12-09 21:36
是因为PLC禁止写入
03-12-09 22:06
让PLC在MONITOR方式下
03-12-09 22:13
大姐說的對!
03-12-09 22:53
那PLC在MONITOR下,岂不是不能运行了,这样会影响生产吧
03-12-10 08:44
很简单,你不能对PLC已用的地址单元进行读写,你用计算机来对PLC没有用到的单元进行操作就可以了,但你要改动PLC的程序,无非就是并或串一些节点
03-12-10 09:41
omron plc有下列狀態
1.proggam 程式不執行,能修改程式,變更設定,強制 on/off
2.monitor 程式執行,能修改程式,變更設定,強制 on/off
3.RUN 程式執行,只能讀資料
03-12-10 15:20
你只能在MONITOR下作資料的存取與修改及監視!
03-12-10 20:17
那么如何自己编程修改PLC为MONITOR状态?
教材上都是说只有通过CONSOLE或SSS.CPT等软件才可以
03-12-11 12:18
軟體中一定有三選擇項目
執行模式===>>不可寫入程式或是修改程式
監視模式===>>寫入程式或是修改程式,可執行與修改,或傳遞資料
停止模式===>>STOP
03-12-11 13:14