1. SM321 是数字量输入模板, 应当是SM331会出现许多模拟量指示最大值吧.
2. SITOP 24V直流电源的 M端如果和 PLC电柜的接地母排牢牢地接在一起, 怎么会PLC 24VDC电源负端对地为-2V左右?
3. 做系统的技术人员将AI卡的10、11短接, 这是做模拟量内部补偿, OK. 但是, 又与所有四线制AI信号的“—”端短接, 我不理解为什么这么干?
通常, 四线制仪表如果由SITOP直流电源供电, 我们只要把仪表的两芯线接到模拟量输入模板; 如果由其它交流电源供电, 我们不仅把仪表的两芯线接到模拟量输入模板,同时也要把仪表的负端连接到24VDC电源M公共端.