请教:那位高人用过北京首钢产的氧化锆氧分析仪?
最近,我们公司用的氧化锆氧分析仪出现二次表指示值与输出电流不对应,调节零点与量程旋钮只能在0--10MA变化。我们需要4--20MA。请教这是什么问题
点击:3920 回复:17
引用 kangsi 在 2006-10-21 14:16:00 发言【内容省略】
我没用过北京首钢产的氧化锆氧分析仪,现在用的是别的牌子,但个人认为想要解决的话,一是把二次表换成0--10MA输入的二型表,但现在二型表比较少,再就是把氧化锆氧分析仪的输出设置改为4--20MA输出,再用标准气源校准,否则就干脆把氧化锆氧分析仪换成4--20MA输出的……