主题:氧化锆氧分析仪

点击:3920 回复:17

请教:那位高人用过北京首钢产的氧化锆氧分析仪?
最近,我们公司用的氧化锆氧分析仪出现二次表指示值与输出电流不对应,调节零点与量程旋钮只能在0--10MA变化。我们需要4--20MA。请教这是什么问题
06-10-21 14:16
我们原来也用过首钢的,故障率很高。你遇到的问题最好还是找厂家进行维修吧,4-20mA的调整需要标准信号源才能操作。
06-11-13 19:15
是设置错误!厂家按照Ⅱ型仪表做的设置,首钢的氧表比较老,不好校准,最好是找厂家解决。
06-12-31 09:42
呵呵,4-20mA的校准只有厂家可以调整的,因为他需要标准的信才可可以校准的。
06-12-31 10:28
换个氧化锆吧,我有罗斯蒙特现货,呵呵
韩先生 010-52171619 13910153725
07-01-08 19:35
如果想用的放心,可以咨询一下氧化锆专业服务商---深圳荣鹰电子仪器有限公司。
07-01-09 08:57
6楼
该帖内容不符合相关规定!
07-01-09 14:13

引用 kangsi 在 2006-10-21 14:16:00 发言【内容省略】

我没用过北京首钢产的氧化锆氧分析仪,现在用的是别的牌子,但个人认为想要解决的话,一是把二次表换成0--10MA输入的二型表,但现在二型表比较少,再就是把氧化锆氧分析仪的输出设置改为4--20MA输出,再用标准气源校准,否则就干脆把氧化锆氧分析仪换成4--20MA输出的……
07-01-15 23:31
你的二次仪表是电脑显示还是仪表显示呢.如果是一般的显示仪表的话那就可以把现场显示仪表换成DDZ-II型的.我们厂里面现在用的氧化锆输出是4-20mA你们那个也太落后了,不行的话介绍你们领导换一个好的,不用在上面动脑筋了.如果要改氧化锆的输出信号的话也只能让厂家改了.
07-01-20 19:31
仔细看了楼主所提的问题:
感觉问题主要会出在两方面:
1:购买时,输出范围选择错误(但考虑到楼主已使用了一段时间;
   似这方问题可以排除)
2:变送器(二次表)本身故障。
其实目前市场上已有不需要输入标准信号,在现场就可以进行二次
表自我输出校验的氧化锆了。楼主不妨请参观一下链接
http://blog.sina.com.cn/gordonhua
07-05-21 15:23