如下设备:
名称 功率(KW)
顶车机 17
排烟 75
入口循环 30
车下抽风 22
助燃 30
急冷 19
累计 193
总断路器我应当配400A还是500A,或者600A
能否告诉我一个经验公式,比如总功率乘个1。5或者别的什么
06-10-14 12:00
1楼
编辑
引用
管理
tlcwg
400A、500A、600A都可以,关键是看你想留多大的余量
06-10-14 14:39
2楼
编辑
引用
管理
sx-rj
在不考虑信余量,只考虑运行的稳定性,由于设备基本不停,每次工作达三五个月,只是考虑稳定,没有必要放大,花钱太多。
比如400A长期运行稳定吗?
谢谢楼上的朋友了。
06-10-14 20:40
3楼
编辑
引用
管理
xinjihua
可以用400A的断路器。
最后修改:
2006-10-15 10:22:26
06-10-15 08:19
4楼
编辑
引用
管理
nnjjhh
加一点保险系数。450A可靠
06-10-15 20:51
5楼
编辑
引用
管理
sx-rj
谢谢大家
06-10-16 11:11
6楼
编辑
引用
管理
260619
400不能同时启动
06-10-18 22:58
7楼
编辑
引用
管理
hbshang
建议选630A,而且要选33002或43002型
06-10-19 00:52
8楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-10-19 09:11
9楼
编辑
引用
管理
wsme
同意楼上的