主题:西门子6SE70报故障F26[求助]
点击:1249 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
4000h26850
查电缆和电机没有地?
06-10-13 23:05
1楼
编辑
引用
管理
天杰
应该查模块的好坏!如果模块是好的 应该是v相的驱动厚膜坏了
06-10-14 06:56
2楼
编辑
引用
管理
4000h26850
今天修好了是一根铜泊断了,
06-10-14 20:41
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
哦,缺相了?