登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:弱问题,请问如何给4mm^2的线头过锡??
点击:2998 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
ikkoku
进端子要求过锡,本人死活涂不上去。总共200多个线头,手头有75w烙铁一把、松香、焊丝若干。
泪如雨下。
06-10-13 20:49
1楼
编辑
引用
管理
asd3971
75w烙铁小了
06-10-13 22:02
2楼
编辑
引用
管理
gslzg
找个铁罐加炉子,把所有锡熔进去,然后嘛,嘿嘿,随便你怎么上了
06-10-13 22:47
3楼
编辑
引用
管理
高沧海
一般情况下先给铜线涂上点松香然后再上锡应该是没问题的
06-10-14 07:40
4楼
编辑
引用
管理
yilimin
引用
asd3971
在 2006-10-13 22:02:00 发言
【内容省略】
高!!
06-10-14 08:13
5楼
编辑
引用
管理
电无止境
同意2楼说的方法 记得把先头出涂抹凡士林奥、
06-10-15 20:25
6楼
编辑
引用
管理
jin-0301
3楼方法常用
06-10-15 20:32
7楼
编辑
引用
管理
鞋拔子
用锡锅!有卖的!
06-10-15 20:58
8楼
编辑
引用
管理
nnjjhh
锡锅。常备。
06-10-15 21:10
9楼
编辑
引用
管理
tzb668
找个铁罐加炉子,把所有锡熔进去,然后就把线浸一下,很快
06-10-16 11:43