主题:ABB变频器求助!!!
点击:1776 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
小子学法
我厂使用ABB-ACS400变频器一台,使用中总是无规律出现自动停机后又立即重启故障(此时另一22.5kW电机正好停止,本机出现自动停机,),有时是不完全停止;变频器故障记录器无记录,也无报警出现,宏用的是5,DI信号无异常,AI信号无异常.22.5KW电机与本机无程序上联系,硬件上也无联系,我已更换了变频器前的接触器,空气开关,仍无法解决此故障,望高手指点一二.我将不胜感激!!
06-10-12 18:31
1楼
编辑
引用
管理
hebobohe
用一台同型号的ABB变频器换上去试试看,看是不是变频器本身的原因.
06-10-13 10:51
2楼
编辑
引用
管理
天杰
有二种情况:一种是信号反馈的问题,一种是变频器本身的问题
06-10-14 07:19
3楼
编辑
引用
管理
小子学法
引用
天杰
在 2006-10-14 7:19:00 发言
【内容省略】
请问信号反馈的问题是什么问题?
06-10-14 17:54
4楼
编辑
引用
管理
小子学法
还有其它查找方法吗?我没有可替换的变频器呀!
06-10-14 17:55
5楼
编辑
引用
管理
zbmeng
可能是干扰,再看看24V电源有没有问题。
06-10-31 11:08
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
06-10-31 17:57
7楼
编辑
引用
管理
小子学法
谢谢了,我最后找到了故障点,是PLC本身的问题!与变频器根本无关啊!不过还是谢谢大家的关心了!!!