主题:为什么电容补偿柜总不补偿呢
点击:2027 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
左边的天使
为什么补偿柜总不工作呢?
我是开在自动挡的。接线都是正确的三相电压分别是380385377
设定分别是COS@=0.95
延时10秒
过压420V
路数10路
自检 ON
投次数 不能设定
06-10-12 12:03
1楼
编辑
引用
管理
心静无声
有没有取样电流呢?
06-10-12 15:04
2楼
编辑
引用
管理
左边的天使
我在负载上测得三相电流是220A240A230A
06-10-13 14:34
3楼
编辑
引用
管理
elezamei
电容器的投切判据是什么?是无功电流么?而且你的门限值设定得对不对?
不工作又没有可能是谐波的影响?
都要考虑。
06-10-19 16:39
4楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
控制器一般采取两相电压和另外一相电流,来计算电容的投切,检查一下接线是否正确.
06-10-23 08:40
5楼
编辑
引用
管理
liuyingb
接线错误!
06-10-27 10:10