to zjh2004
我刚给你发了一封邮件,你收一下吧
03-12-09 12:01
TO: flydragon  
我现在就去收,谢谢你!
03-12-09 16:06
TO:
 在温控仪的接口端要不在加一个电阻(100以后)呢?????
03-12-09 16:44
怎么测试RS232的串口通信?我把TXD和RXD短路进行测行不行????
03-12-10 10:21
我已經測試成功
研華ADAM-4520與RKC CB100,將MAIL給你
CB100 Add 0001, bps 0002, bit 0000, Int 0005
VB MSCOMM1 Setting “9600,N,8,1”
TEXT1要輸入設定值例100.0,CB100的SV將變成100
表情
03-12-10 13:57
真的,太好了,但是你用的是ADAM-4520,而我用的是PCL740的板卡啊。不知道这有什么不同不?????
我将try it 真的十分感谢陈老师。我做天测了一天的串口通讯,都还没有搞出个之所以然来。还是陈老师行啊。!!谢谢!明天就有结果了。我明天用你的程序去try it!!就等我的好休息吧!!!
03-12-10 19:38
ADAM-4520是模組式,可以安裝在任何地方.
03-12-11 17:04
我的通信问题在你们的帮助下,在今天上午搞定了。实践证明你们所说的都是有道理的。但是我能write数据。也就是说我能设置温控仪的预设值,但是我不能读回它的实际值,你给我的程序好像不行。我正努力修改它,希望陈老师你能否再看一看程序,帮我修改它???
我现在正真的体会到的做一个工控人是:痛苦是长久的,快乐是短暂的。因为我用在这个通讯的问题上花了我二个星期的时间。而成功就是一瞬间的事。旧的问题解决的新的问题又来了。真的一波平息,一波又来侵袭啊。
不管怎么样,我总坚信:不经历风雨,怎能见彩虹!
陈老师,你说对吗???
  我在这里真诚感谢帮助我和关心我的所有的工控人,我向你们致敬!!!祝你们好人有好梦!!!工控人生之路越来越平坦!!!!
03-12-11 17:08
1.delphi 不會,但我會找時間學,找flydragon問.
2.实际值看4.1.2章Polling procedure example只要下chr(4)&”01M1”&chr(5)溫控器就會回應,flydragon才是高手,VB程式寫的很漂亮,你只要將FCS套入既可.
3.感謝八百壯士友情出借RKC溫控器.
03-12-15 16:07
你们都是高手!我一定要向你们学习!!!
我所问的问题都已搞定了。谢谢你们!!!!