主题:求助PLC高手,三菱PLC与电脑连接问题

点击:5531 回复:17

求助PLC高手,三菱PLC与电脑连接线是普通线还是专用线,如果自己做应该怎么做???请高人指教.谢谢!!!
06-10-09 09:16
当然是专用线了,要看你是用的啥型号的了
06-10-09 10:01
看你用的型号
06-10-09 10:25
专用的传送电缆;
06-10-09 14:48

引用 sdlls 在 2006-10-9 9:16:00 发言【内容省略】

朋友们,我这边用的三菱PLC主要有两种,一种是FX-48MR;一种是FX2N-8M的~请朋友们教我一下!!!先谢谢了!!
06-10-11 19:02
专用的连接线
06-10-11 21:19
三菱PLC编程电缆的自制
   三菱PLC与PC机联接,需要一根特制的电缆联接。自制很复杂,这里介绍一种简单方法供大家参考。
适用机型:三菱FX2 可编程控制器(25针插空)
材料:    并口25针接头1个、串行接头1个(25针、9针任意选择)、5芯电缆一根(长度根据需要)、2.2K电阻4个。
接线方法:
PLC侧           PC25    PC9
编程口          针串口  针串口  备注
2、3、4、5、8、20、21    7   5   PLC侧短路,接PC侧
15             2   3   PLC与PC之间接2.2k电阻
16             3   2       同上
17             4   7       同上
18             5   8       同上
已实验PLC型号:FX2-128MR、FX2-64MR、FX2FX2-80MR。
06-10-15 20:44
已实验PLC型号:FX2-128MR、FX2-64MR、FX2FX2-80MR
06-10-20 16:08
这样可以吗?我这里有FX0S-14MR不知道能不能按照你的方法做根电缆呢?
06-10-22 13:03