主题:[求助]请教 如何判断 三相电动机是不是因为缺相烧毁?

点击:7033 回复:9

如题
如何判断 三相电动机是不是因为缺相烧毁?
谢谢
06-10-06 17:20
角形接法的电机一相烧坏,星接电机二相烧坏.
06-10-06 18:34

引用 情牵一线 在 2006-10-6 18:34:00 发言【内容省略】

谢谢...楼上的朋友
照你的意思,缺相烧毁有可能是2相烧毁 也可能是1相烧毁,
肉眼看上去就是一股或者2股线圈烧毁是么?
能不能再解释下..星型接法和角型接法的区别呢.
是不是3kw以上一般都是角型接法...以下都星型接法
5.5kw的水泵是哪种接法呢...怎么看
06-10-07 14:43

引用 情牵一线 在 2006-10-6 18:34:00 发言【内容省略】

给人一头务水???
06-10-07 15:57
顶楼说的对,如果缺相的话,无电的那一相不会烧,而有电的就会因为电流变大而烧毁,仔细想想!
最后修改:2006-10-7 19:10:41
06-10-07 18:57

引用 疑问 在 2006-10-7 18:57:00 发言【内容省略】

如果无电的一相不会烧毁...那么缺相烧毁不会造成2股线圈全烧毁????
06-10-08 09:48

引用 jiang7886 在 2006-10-8 9:48:00 发言【内容省略】

06-10-08 10:35
有过流过热保护哪这么容易烧掉,没保护装置的话时间久了烧两相很正常
06-10-08 14:29

引用 情牵一线 在 2006-10-6 18:34:00 发言【内容省略】

没错说的很好啊.就是这个样子的呀
06-10-08 15:38

引用 高沧海 在 2006-10-8 15:38:00 发言【内容省略】

拜托 帮我解释一下角型接法和星型接法