星变角起动75kw鼠笼形电机,三个接触器的大小如何选配,请高人指点
06-09-24 19:35
1楼
编辑
引用
管理
zctsr
接触器最好用进口的 选择额定电流为150安培的接触器就可以了
06-09-24 20:05
2楼
编辑
引用
管理
zctsr
要用到自耦降压器起动 还有选用250安的接触器
06-10-15 02:45
3楼
编辑
引用
管理
guanfei456
用好一点的接触器,150安可以用了
06-10-15 09:03
4楼
编辑
引用
管理
lianwg
估计电流超150A, 应选大于最好,等于很不好。三一样大好。
06-10-15 16:18