主题:调水泵用作自动上水的变频器是否对电源有影响
点击:1102 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
klxq-zk
请教各位老师,我公司才装了一台15KW的调水泵用作自动上水的变频器,装上后对我的集团电话,卫星接收机都有干扰是怎么回事,泵房离机房150米,电源用的是一条分线电缆.谢谢!
06-09-22 23:10
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这是一个比较典型的EMC问题。变频器系统的设计安装符合EMC准则吗?你们集团的电话、通讯卫星接收机系统的EMC标准呢?符合吗?
06-09-22 23:21
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
注释:EMC----电磁兼容。说白了,就是你的电气系统既不要干扰“别人”,也不要被“别人”干扰。
变频器,一般自己不会受到“别人”的干扰,但他“喜欢”干扰“别人”。
06-09-22 23:25
3楼
编辑
引用
管理
欧阳明
估计是变频器信号干扰,你的电话线路,还有卫星接收信号线,尽量远离变频器,应该就没有问题拉
06-09-22 23:46
4楼
编辑
引用
管理
klxq-zk
只要和水泵一个线路上的电器全受影响,整个房间都是电磁噪声.
06-09-23 14:14