主题:求救,急!!!关于马达的接法!!!一个转另一个不转如此循环的电路图
点击:2299 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
陈规
是这样的,按一下开按钮,马过A转动,10分种后马过A停止的瞬间马过B转动,10分钟后马过B停止转动的瞬间马过A又开始转动,如此循环的工作,当按下停按钮马过A和马过B都停止转动.有高手可以帮个忙弄个电路图来看看,谢谢啦
06-09-21 02:41
1楼
编辑
引用
管理
edword
问题是简单,就是不知道什么是马过。
06-09-21 09:10
2楼
编辑
引用
管理
会跑的鱼
应该是指马达吧!
06-09-21 10:12
3楼
编辑
引用
管理
edword
o,不是马上。
06-09-21 10:25
4楼
编辑
引用
管理
liaowhy
需要接触器,时间继电器等。
06-09-21 10:53
5楼
编辑
引用
管理
陈规
是马达,打错字了呵呵,有高手能做个电路图吗?谢谢啦!!!!!!!
06-09-21 19:48
6楼
编辑
引用
管理
liaowhy
我能画,但是不知道怎么传上来。
其实很简单,两台电机,两个接触器,加一个时间继电器,买那种有连续脉冲的,就是说能够循环的时间继电器。一个常闭点串进马达1的接触器线圈回路,一个常开点串进马达2接触器线圈回路。
如果你的电机要求迅速停止,就买那种带刹车的电机。
06-09-22 08:33
7楼
编辑
引用
管理
edword
引用
liaowhy
在 2006-9-21 10:53:00 发言
【内容省略】
给你一个常规的。
06-09-22 12:36
8楼
编辑
引用
管理
edword
按6楼说的也可以的。
06-09-22 12:38
9楼
编辑
引用
管理
liaowhy
edword,时间继电器有可循环那种的,用一个时间继电器就可以了吧。
06-09-22 13:18