主题:关于降压启动的问题
点击:1592 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
liujianhai
各位:15KW的降压启动柜能带22Kw的吗?
22KW的电机需要多大的线?
启动接触器用40A的够吗?、
谢谢!!急用!!!
06-09-20 10:04
1楼
编辑
引用
管理
liujianhai
怎么没人理我啊!!
06-09-20 16:57
2楼
编辑
引用
管理
xinjihua
应该可以!
10平方的线.
40A接触器.
06-09-20 17:29
3楼
编辑
引用
管理
liujianhai
谢谢!!
启动接触器用40A的。
那运行接触器应该用多大的?
我们有一个柜子,22KW电机启动用60的接触器,运行用40的。
06-09-20 19:31
4楼
编辑
引用
管理
xinjihua
60A的接触器.
06-09-20 19:53
5楼
编辑
引用
管理
liujianhai
谢谢老信!!