登录
首页
传感器论坛
回帖
发帖
正文
主题:请大家讨论一下变送器输出信号哪一种好
点击:6756 回复:33
20楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-10-18 15:55
21楼
编辑
引用
管理
微华
4-20mA的信号稳定性好.远传能力强.但对于频响有要求的传感器还是要0--5V等电压信号.
06-10-26 15:33
22楼
编辑
引用
管理
上海朝辉压力仪器
照微华的说法,还是要看客户的实际情况来定了
06-10-30 10:27
23楼
编辑
引用
管理
speaker
当然是4~20mA。
1 像楼上各位专家说的,4~20mA相当于是“有反馈的闭环控制”0~10v的因为有导线的损耗,所以传输距离有限制,相当于开环控制,如果用电压信号实现无损耗的闭环信号输送,需要4根线,而且很难实现,所以没有厂家会这样做。
2 另外,4~20mA比较容易判断断线故障。
06-10-30 14:46
24楼
编辑
引用
管理
qijidian
电流信号抗干扰的能力优于电压信号.
06-10-30 15:48
25楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-10-31 11:00
26楼
编辑
引用
管理
sxz013
这个问题很明显,4-20mA肯定比电压信号稳定.本人以前给上海交通大学做过实验,肯定电流信号稳定没问题!
我公司是美国Honeywell公司,英国欧陆Eurotherm,英国WEST的一级代理和系统集成商,价格不错,希望有机会切磋!
上海超拓科技发展有限公司
邵先智
13524822583
021-56531500,1600,1700-217
www.shchaotuo.com
sxz013@163.com
06-10-31 16:18
27楼
编辑
引用
管理
jsycd
电流信号比电压信号突出
06-11-01 15:55
28楼
编辑
引用
管理
上海朝辉压力仪器
谢谢大家的支持,那么,凡请大家告诉一下,4-20MV,0-5V-0-10V三者之间,我们如何用电阻串联,把他们的信号进行改变,或者说是根本不好进行转换,如果可以就请大家发表自已的意见,这样的话可以让更多的朋友了解、掌握这方面的基本内容,如果大家有更好的这方面的知道也可以拿出来大家一起讨论讨论
06-11-03 11:52
29楼
编辑
引用
管理
jiajianji
0--10V信号的产品 你卖给谁呀 配套的二次表怎么办 电压信号能远距离传输吗
06-11-06 23:03