登录
首页 传感器论坛
回帖 发帖
正文

主题:请大家讨论一下变送器输出信号哪一种好

点击:6755 回复:33

老信您说的这个我也清楚,但是我们在实际测试和使用过程中也是我说的这种情况,所以想请您帮忙分析一下,这是什么原因导致的。
06-09-26 10:09
1,标准信号的标准:
电压信号        0~5V(1~5V)        0~10V        负载阻抗    ≥100KΩ
电流信号        0~20mA(4~20mA)                 负载阻抗    ≤750Ω  (实验室)
                                                       ≤500Ω  (Ⅲ型表现场应用)
                   0~10mA                      负载阻抗    ≤1KΩ    (部分Ⅱ型表用)
2,现场应用中,出现0-10v比4-20MA的信号稳定的现象,主要原因是控制仪表与DCS输入模块内的电流取样电阻在选型方面存在问题:精度低误差比较大,温度系数太大.(唉!市场经济带来的弊病----降低成本造成!)造成转换后的电压信号精度比较低,在温度变化时信号产生漂移现象.
而直接输入电压信号时,只要电压信号的精度能够满足要求,控制仪表与DCS系统就能满足要求.但是,电压信号在远距离传送时,导线电阻会对系统产生一定的误差.
最后修改:2006-9-26 13:57:54
06-09-26 10:53
老信,但是我们的客户在使用过程中没有出现您说的这种现象,我们有的客户已经用了好多年,反映一直很好,那是因为客户没有发现,还是在有些情况和设备上0-10V会比4-20MA的要好呢?
06-09-26 11:01
你的用户的电压传送距离肯定不是太远.
06-09-26 13:56
也不是一般都在50米-100米啊
06-09-30 11:37
若超过500米时,电压信号就不如电流信号了.
06-09-30 13:49
可能吧,谢谢
06-10-14 14:04
4--20MA好
06-10-14 21:58
还是电流信号好.
06-10-17 16:10
谢谢各位的大力支持。
06-10-18 14:34

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯