登录
首页 运动控制 运动控制
回帖 发帖
正文

主题:请教一个松下伺服电机的干扰问题。

点击:2315 回复:4

我用的是A4系列的松下伺服电机,同时还有二个老型号的也是松下伺服电机。
新的A4电机控制的是X轴,二个旧的是电机是控制Y轴,当新的A4电机一上电,其中有一台老型号的电机就会转。
新的A4电机屏蔽线都接好了。
我现在怀疑是干扰问题,请有什么办法可以解决吗?谢谢很急啊
06-09-14 16:30
编码器的电源和信号的4根线是双脚线?看一下是否用的两根缠绕在一起的线做电源线或信号线.另外屏蔽线应接触在插头外壳
06-09-17 12:31
你好,我就是在贵公司买的A4松下伺服电机,我的电源线用的是220V三线的,信号用的5芯屏蔽线都分开了,信号的屏蔽也接在外壳上了,电极的也接地了
06-09-18 08:46
运动控制卡用的什么牌子的?您给我留个信箱。我咨询一下技术工程师再给您回复
06-09-19 17:26
留个电话,或者可以打65546751
06-09-20 12:29