登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:[求助]各位达人指点下
点击:1440 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
菜鸟菜
小弟所在单位出现一奇怪问题:配电箱里有10路空气开关,一个总开,问题是第一个空开推上去之后总开(总配电箱里)跳下来。之后小弟将这路线换掉好了。
但是第二个开关也出现同样的问题。同上换线之后好了,第三路又出现这样的问题!~、
请打人解决哈
06-09-14 16:24
1楼
编辑
引用
管理
laolui
换线你指什么说的,怎么换的?
06-09-14 20:03
2楼
编辑
引用
管理
菜鸟菜
分线
06-09-15 10:31
3楼
编辑
引用
管理
7812520
看不明白,好好查一下线路是不是有短路阿
06-09-15 13:48
4楼
编辑
引用
管理
laolui
那全接混线了!!!
06-09-16 06:34
5楼
编辑
引用
管理
会跑的鱼
看不明白!!
06-09-16 08:44
6楼
编辑
引用
管理
wuyanran
线路肯定接短路了
06-09-17 11:52
7楼
编辑
引用
管理
菜鸟菜
谢谢各位~已经差出问题是三相不平衡~谢谢
06-09-18 09:40
8楼
编辑
引用
管理
学员1
注意你所使用的空开是否带漏电保护,如带漏电保护器的话,这个现象就好解释了
06-10-06 16:15