主题:紧急求助:s7-200的网络问题
点击:2099 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
zcl123456
我现在正在用s7-200做一个一主两从的网络,主为PC机上安装的STEP7-MICRO/WIN,从为两个CPU226,主用PC/PPI电缆连接到其中一个CPU226的PORT0口,两个CPU226的PORT1口用485线连接起来,但现在网络通讯不上,问1、我这种连接方式是否有问题?2、我没有网络连接器,自己有9针头作的连接器,这样是否可以?
06-09-13 14:25
1楼
编辑
引用
管理
sdwfy
PC/PPI---->CPU1 PORT 0----->CPU2 PORT 0
连接器按照说明做
PC与CPU 的地址不要冲突
06-09-13 15:14
2楼
编辑
引用
管理
zcl123456
谢谢2楼,等我实验完有问题再请教
06-09-13 16:25
3楼
编辑
引用
管理
alin99
完全没问题, 波特率一直,plc都设置位从。
地址不一样, 绝对没问题
06-09-13 22:58
4楼
编辑
引用
管理
zcl123456
按照2楼的说法,问题已解决,感谢
06-09-14 10:39
5楼
编辑
引用
管理
xtrui
2楼可以把方法说的更具体些么 不太明白 一根PC/PPI 怎么连接两个口
06-10-18 10:55
6楼
编辑
引用
管理
badboyxiaosu
楼上的搞笑,你没看明白吗?两线连三点1------------2----------------3
06-10-18 13:20
7楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-10-18 16:03
8楼
编辑
引用
管理
xtrui
我想用一个CPU226读另一个CPU226的变量存储器,请问我该怎么做通讯线,同时两个PLC该怎么设置.急用 谢谢
06-12-29 16:20
9楼
编辑
引用
管理
sbb
6楼可以说清楚一些吗?
pc跟第一个plc的port0连接,那第二个plc的port0跟第一个plc的哪个口连接?如果是port0,该怎么做啊?
谢谢
最后修改:
2006-12-29 21:26:56
06-12-29 21:25