如果有一个模拟量信号是测量压力这个信号离主控室距离较远比如有300米有没有什么好方法使信号传输的准确些.
06-09-12 16:28
1楼
编辑
引用
管理
xinjihua
二线制压力变送器!
传送2KM也没有问题.
06-09-12 16:47
2楼
编辑
引用
管理
xinjihua
电流信号的特点就是抗干扰能力强!
同时信号不会受到引线电阻的影响.
通常显示控制仪表或DC S系统的输入采样电阻为250欧姆,将电流信号转换为1~5V的电压信号.而24V供电的压力变送器的带负载能力为500欧姆左右,请问,300米的导线电阻会大于250欧姆吗?除非导线电阻大于300欧姆以上,才会对信号产生影响,而且还是在大信号输出时!