主题:怎样实现相序检测?
点击:7479 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
liaowhy
我们以前在电路中都用一个相序检测继电器,就是将3相电接到相序检测继电器的收入端,输出是常开和常闭触点,把触点接到电路中,实现掉相断电。
请问plc有这样的功能吗?怎么来实现?
06-09-07 10:35
1楼
编辑
引用
管理
liaowhy
up
06-09-07 15:56
2楼
编辑
引用
管理
xinjihua
引用
liaowhy
在 2006-9-7 10:35:00 发言
【内容省略】
plc没有这样的功能.
PLC不是万能的!虽然应用范围很广,但在许多方面它也是无能为力.
除非外部增加相关电路,否则PLC无法完成。
最后修改:
2006-9-7 20:26:24
06-09-07 16:07
3楼
编辑
引用
管理
xinjihua
[upload如下图所示。使用时只要将X、Y、Z三根线接至三相电路,通过氖管的熄、亮可方便地辨明三相交流电的相序。如果氖管亮,则X、Y、Z接的分别是电源的A、C、B相。反之,如果氖管不亮,则X、Y、Z接的分别是电源的A、B、C相。电路中电阻用1/8W炭膜电阻即可,电容要求其耐压大于400V。氖管可用日光灯启辉器中的氖管。=jpg]uploadImages4/20069721405274291.jpg[/upload]
06-09-07 21:43
4楼
编辑
引用
管理
xinjihua
06-09-07 21:47
5楼
编辑
引用
管理
shadowhao
顶,谢谢信老师。
06-09-07 21:55
6楼
编辑
引用
管理
袁泉
xinjihua:如果氖泡亮时,为什么不是:B,A,C; B,C,A; C,B,A; C,A,B。而是A,C,B 呢?
能说一下原理吗?
谢谢。
06-09-12 06:46
7楼
编辑
引用
管理
xinjihua
相序只要确定其顺序正常就可以了!
至于是A,C,B;C,B,A;B,A,C;其实是一样的.原因是初始相角你是无法确定的!
06-09-12 08:18
8楼
编辑
引用
管理
会跑的鱼
老信说的对!!
06-09-12 08:32
9楼
编辑
引用
管理
liaowhy
我们用的那个相序继电器很好,除了有相序检测功能,还能检测掉相等。调电机正反转很方便。