主题:请教:接地导线的截面

点击:863 回复:6

请问:设备(电机)接地导线的截面怎么计算呢?知道 的说一下,谢了!
06-09-06 11:51
接地线的载流量要保证其设备额定电流的25/100,也要看你用的什么设备的.接实际选择吧.
06-09-06 19:06
接地线的载流量要保证其设备额定电流的25/100.
06-09-06 19:27
是大于等于额定电流的25%吗?
06-09-07 11:58
yes.
06-09-07 13:27
多谢多谢
06-09-07 14:04
我们厂地线是这样选的,主回路是多少平方的,地线也用多少平方,绝对没有问题。很保守的。