登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:配电柜中项老过热咋会事啊
点击:1041 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
我们有电
我有一台降压启动柜,负载是一台75KW潜水泵,运行时电流是148A,250A的空开,交接也是250A的,ZOB是75KW的,故障显示是,在运行4个小时后,中项就发热,而且烧坏空开到运行交接之间的导线,我换了个新的空开和交接,,可还是不行,请老师们指点
本控制柜是两交接降压起动,电流互感器串接在运行交接出线端
06-09-04 11:49
1楼
编辑
引用
管理
sdzbgg
测量一下各相电流
06-09-04 13:24
2楼
编辑
引用
管理
czadog
可能是电线和端子之间接触不好,建议换一根连接线另外查一下电流看看有无问题.
06-09-04 13:58
3楼
编辑
引用
管理
gemrin
测一下三相电各自的电流,是不差不多,若相差太 大,可能是有一相星转三角的线接触不好,三个不平衡,以前我也碰到这事
06-09-04 16:59
4楼
编辑
引用
管理
我们有电
三项电流相差不大电机是双星,角接,,到线我也换新的了,,,还是不行
06-09-06 14:36
工控新闻
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
四月工业自动化领域动态全览!
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
更多新闻资讯