登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:配电柜中项老过热咋会事啊

点击:1041 回复:4

我有一台降压启动柜,负载是一台75KW潜水泵,运行时电流是148A,250A的空开,交接也是250A的,ZOB是75KW的,故障显示是,在运行4个小时后,中项就发热,而且烧坏空开到运行交接之间的导线,我换了个新的空开和交接,,可还是不行,请老师们指点
本控制柜是两交接降压起动,电流互感器串接在运行交接出线端
06-09-04 11:49
测量一下各相电流
06-09-04 13:24
可能是电线和端子之间接触不好,建议换一根连接线另外查一下电流看看有无问题.
06-09-04 13:58
测一下三相电各自的电流,是不差不多,若相差太 大,可能是有一相星转三角的线接触不好,三个不平衡,以前我也碰到这事
06-09-04 16:59
三项电流相差不大电机是双星,角接,,到线我也换新的了,,,还是不行
06-09-06 14:36

工控新闻

更多新闻资讯