登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:高压电动机液体电阻起动器调试[原创]

点击:4246 回复:34

自己算算?
转子开路电压=?
0.7乘于转子开路电压/188=?
06-09-04 23:51
搞错没有?10KV2500KW的电机转子电流是188A?我看你是乱说的!!!
06-09-05 18:28
怎么没人顶了?
06-09-05 23:10

引用 情牵一线 在 2006-9-5 18:28:00 发言【内容省略】

转子电流达到1000A的都有.
主要看转子的开路电压.最高可达3000V左右.
不知提问者的转子的开路电压=?
06-09-06 07:59
您能不能告诉我一下,在水阻启动的时候电机电流是如何变化的啊,
06-09-22 18:31
由于各个厂家的产品不完全相同,电机的启动电流的反映也不完全相同。
但有一点是相同的:启动时,水电阻的变化由最大到最小这个变化是一致的。但这个时间不尽相同,就是说,从启动到运转的切换时间,各个厂家在编程是有所区别而已。
一般情况下,延迟时间在40秒左右,对于一般电机来说已经足够了。
但对于有些负载较大的设备会有所不同,一般水阻柜厂家在定货时就已经确定了。
具体观察时,根据实际情况来确定启动时间是否正常:
当活动臂向下运行还没有停止时,就已经切换时,会有电流冲击!此时,延时时间不够!
当活动臂向下运行已经停止时,此时切换动作,说明延时时间合适。
当活动臂向下运行已经停止时,过一会才切换动作,说明延时时间过长!
当然,阻值配比不合适时,也会不正常,前文已经讲过,就不在罗嗦了。
最后修改:2006-9-22 20:24:18
06-09-22 20:23
前两年厂家来装的一台电机(高压笼型),起动正常,后来只是水少时加水,没加过粉.现在起动时过流延时动作跳闸.请问液阻阻值是偏大了还是偏小了,该加水还是加粉?谢谢指教!表情表情
最后修改:2006-10-26 0:08:33
06-10-26 00:06
电阻值偏大,造成起动电流开始过小,在规定时间内没有完成启动任务,接触器短接时造成冲击过大,,形成延时过流跳闸.说明电阻配得过大了,应减小,此时应增加电阻液浓度.
06-10-26 08:11
谢谢楼主回复,可电机是在起动时就开始过流延时了,不是在接触器短接时才过流的.电机几个月前起动时还没有这种现象,只是这一次加了些水后才这样,是不是该加粉了?电机为锅炉引风机,6KV,560KW,65A.现在起动电流为240A,太大了,想降到100A左右,阻值应该是多少.有计算公式吗?
06-10-26 22:34

引用 century 在 2006-10-26 22:34:00 发言【内容省略】

提供转子的电压,电流值?
06-10-27 07:38

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯