主题:ET-200报警
点击:958 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
djs123
SF常亮 BF闪烁
是怎么回事呀
06-09-02 21:30
1楼
编辑
引用
管理
Bfhy
原因可能很多,看一下在线诊断。
06-09-02 21:42
2楼
编辑
引用
管理
zgx740725
模块硬件故障(sf:system fault;bf:bus fault),并引起通讯故障。
06-09-07 19:37
3楼
编辑
引用
管理
djs123
楼上说的硬件故障很对是输出模块有问题
不过叫我搞不懂的是把这组模块和别的站
对换了就好了,那为什么换到别的地方就不报警呢 ?
晕呀!!
06-09-07 20:43