主题:[求助]请问目前国产温度PT100电阻,精度能否达到±0.1℃?

点击:4294 回复:15

麻烦周工给解释一下四线制的铂电阻是怎样一个用法,精度可以做到多高。前段时间有客户订了几台仪表,是四线制的,传感器还没做。客户说国产的没办法用,但是如果用贺利氏的简直就是天价,请周工赐教!
06-09-10 21:09

引用 shanshi81 在 2006-9-10 21:09:00 发言【内容省略】

http://www.dzrck.com/ZHUANLAN/D/D04.htm
06-09-10 22:04
谢谢
06-09-11 21:10
呵呵! 麻烦谈不上!
     大家都知道热电阻的原理是基于两线制,而在接入输入终端或显示仪表的时候都是三线制(或两线制串连),这是为了消除部分引线带来的测量误差,而四线制热电阻可以说是完全的消除引线误差,更好的平衡电阻,通常说来四线制热电阻用于一体化温度变送的的居多,以进口hart通讯的为多,贺利氏也只是做原件,以他自己的生产能力好像还不可以做成套产品, 建议使用四线制铠装铂热电阻,难道国产的东西就真的不及进口货吗 !??????
06-09-12 19:39
用数显表能设定小数点后3位.
06-09-12 19:44
我个人还是支持国货,但客户不这样认为,没办法!谢谢周工!