登录
首页
传感器论坛
回帖
发帖
正文
主题:[求助]请问目前国产温度PT100电阻,精度能否达到±0.1℃?
点击:4294 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
YGM811025
目前我公司想采购此类产品,但供货商只能提供±0.2℃ 精度的,说目前国内市场无人可以做到±0.1℃的,我想问问是不是,请高手指点。。。。
06-09-01 09:42
1楼
编辑
引用
管理
xinjihua
只要你选择的变送器和二次显示控制仪表的精度足够高的话,国产温度PT100电阻也是能够满足你的精度要求的.
06-09-01 09:49
2楼
编辑
引用
管理
YGM811025
哦,那就要另外找供货商....麻烦了....
谢谢老信回复......
06-09-01 09:58
3楼
编辑
引用
管理
会跑的鱼
你也可以参考下进口产品
06-09-01 10:04
4楼
编辑
引用
管理
YGM811025
进口产品价格太高了。。。。。
06-09-01 10:21
5楼
编辑
引用
管理
ljj386
若一次仪表信号直接进DCS的,则可满足要求(通过编程实现)。
06-09-01 10:45
6楼
编辑
引用
管理
YGM811025
楼上的,我的供货商也是这样说,通过编程修正可以实现,不然做不了。。
06-09-01 10:57
7楼
编辑
引用
管理
skyzhou
真是闻所未闻!!! 热电阻的精度还有这样分的 !!!
呵呵! PT100的精度不是这样分的!!! 是有方程式的!
A级 ±(0.15+0.002|t|)
B级 ± (0.30+0.005|t|)
注:|t|为感温元件的实测温度绝对值
如需要技术支持,请联系我!!!
我司有多年的温度仪表生产史!!!
万沃仪表(上海)有限公司
周海波 13909817485
QQ :2899 39636
e-mail:wanwo_office@126.com
06-09-01 14:20
8楼
编辑
引用
管理
xinjihua
引用
skyzhou
在 2006-9-1 14:20:00 发言
【内容省略】
就是需要专业厂家出面解释!
06-09-01 15:30
9楼
编辑
引用
管理
skyzhou
客气! 客气!谢谢斑竹!
补充说明一下 ,以上所说的相关内容是已经被我国标准化的PT100A, B级标准,国外的一些著名实验室还有1/3DIN,1/6DIN,1/10DIN标准,这些标准主要用于实验室环境!!!因涉及到湿度问题等!
如需要技术支持,请联系我!定知无不言,言无不尽!
我司有多年的温度仪表生产史!!!
万沃仪表(上海)有限公司
周海波 13909817485
QQ :2899 39636
e-mail:wanwo_office@126.com
06-09-01 18:55