主题:S7-300数据通过WINCC传送至第三方,如何实现
点击:2751 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
bowstring
我需要把PLC里的数据通过WINCC传诵至第三方请问怎么去实现
想通过WICC,然后用VC或者VB.用网卡直接连接至第三方.
现只能通过触发器去定时去发送数据,而不能接受到第三方命令后去发送
动态数据库里有定义recvdata的,但好象用不了....
真在纳闷.有人做过相关的东西的吗
06-08-31 22:31
1楼
编辑
引用
管理
robertjml
WinCC服务器使用OPC协议与第三方的上位机或工控机读/写数据, 这种方式已经广泛地被采用!
当然可以满足你的要求, 即: 接受到第三方命令后, 去发送本地WinCC服务器的数据.
06-09-04 11:28
2楼
编辑
引用
管理
bowstring
我写了个UDP协议的DLL,
实现了,
06-09-07 14:54
3楼
编辑
引用
管理
qfcctppq
能不能借来看下
06-11-14 12:17
4楼
编辑
引用
管理
消失e郎
OPC?多麻烦啊,直接把S7-300与WINCC通讯,在MPI中找到想监控的对象
再发布到网上,通过版本6.0以上IE,输入IP,帐号,密码,看到画面与数据喽
06-12-01 20:08
5楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-12-08 08:54