我用CX-P软件对欧姆龙CQM1程序在线修改,可是主电源一切断,所更改的程序就还原了。这个问题,请师傅们指点迷津,小弟非常着急。
06-08-31 19:58
那说明你的程序更改只是在电脑上,没有写入PLC内;
06-08-31 20:05
我发送更改成功了,在线编程时显示白色,更改后显示灰色的。不知是什么问题。谢谢
06-08-31 20:53
是不是CPU里有EPROM卡?
06-08-31 22:18

引用 Bfhy 在 2006-8-31 22:18:00 发言【内容省略】

楼上的说的对。不过不知道CQM是否支持EPROM卡。
06-08-31 22:32
1)
連線編輯(線上編輯)執行中。
你在編輯成功後;並未在連線狀態下寫回PLC;當然還是原來的程式;形同未修改一般。
2)你或許是新手!可以犯錯誤。
由2樓至5樓~全該打屁屁。
06-09-02 00:32
6楼
该帖内容不符合相关规定!
06-09-02 08:21
楼上师傅你好:你说我在编程成功后,没有写回PLC,能告诉我详细的操作步骤吗,我的确是新手
06-09-02 20:02
附件
附件
附件
附件
06-09-02 23:37
附件
新手沒關係!多看手冊。
06-09-02 23:38

上一页下一页