求教增量式编码器怎样接线的问题~
    增量式编码器接线中有:DC、OV(这是电源我知道)、A、AN、B、BN,这几个端子的原理是什么?为什么比如有A还要有个AN呢?请这方面的专家解释一下。







 


 
06-08-31 10:52
这个是差分输出的意思,你只要接一路就可以了,AN和BN是增强信号以及防止信号干扰的,
不知道你用的是那个牌子的编码器,
我公司代理经销倍加福,图尔克,亨士乐,内密控等品牌的编码器,如果你要相关的资料和技术询问请给我们来电来邮
电话:13681940356
传真:021-61638399-1168
06-09-29 22:27
2楼
该帖内容不符合相关规定!