登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:一个关于电瓶充电器的问题![讨论]
点击:1577 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
疑问
最近给一个110V60Hz的电瓶充电器接了个电源(小日本的东西),标称的最高输出电压为28V60A,可打到最高档才测得20v,电源没有问题,觉得很奇怪因为电瓶是24V的,这样是否能充进电去?当时抱着试试看的想法接上电瓶再量电压变为25.3V,并且有40A的电流输出.觉得很奇怪,这是什么原因呢?百思不得其解,特向各位师傅请教!!!
最后修改:
2006-8-29 21:29:04
06-08-28 20:01
1楼
编辑
引用
管理
xinjihua
(最近给一个110V60Hz的电瓶充电器接了个电源(小日本的东西),标称的最高输出电压为28V60A,可打到最高档才测得20A,电源没有问题,)
20A电流是怎麽测量的?
用的什麽负载?
否则不好回答.
06-08-28 21:24
2楼
编辑
引用
管理
疑问
充电器本身有电流表!
应该是20V,呵,那个打错了!
06-08-29 21:28
3楼
编辑
引用
管理
SLN
可能在充电初期对电池放电并检测电压,如果电池合格就接通充电电路,你测量的时候没通过检测电路的检测。
06-08-30 00:17
4楼
编辑
引用
管理
xinjihua
引用
SLN
在 2006-8-30 0:17:00 发言
【内容省略】
讲的有道理.
06-08-30 07:45
5楼
编辑
引用
管理
会跑的鱼
引用
SLN
在 2006-8-30 0:17:00 发言
【内容省略】
同意他的观点
06-08-30 10:19
6楼
编辑
引用
管理
疑问
还有这种功能?长见识了,那再请问是如何实现的呢?
06-08-31 21:18
7楼
编辑
引用
管理
xinjihua
功能比较完善的充电器在电瓶接入时,会自动检测电瓶的剩余电压,将检测到的剩余电压与内部的基准电压进行比较后,自动调节充电电流.
当未接入电瓶时,充电器的输出电压处于空载状态,此时电压比较高,与内部的基准电压比较后,自动限制输出电压,该充电器的空载限制电压为20V.
当接入电瓶时,充电器将检测到的剩余电压与内部的基准电压进行比较后,自动调节充电电流进行充电.当电瓶充满后,充电器将检测到的电瓶电压与内部的基准电压进行比较后,自动减小充电电流,直至停止充电.
06-08-31 21:34
8楼
编辑
引用
管理
xinjihua
至于能不能自动放电,则看你的充电器有没有放电功能了.
06-08-31 21:36
9楼
编辑
引用
管理
疑问
谢谢,长见识了!
06-09-06 20:47
工控新闻
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
四月工业自动化领域动态全览!
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
更多新闻资讯