一熔体额定电流是400A,不知它的熔断电流是多少?故障电流是额定电流的几倍才会熔断?谢谢!
06-08-27 12:35
额定电流的1.1倍        5小时不断
              1.3倍        1小时不断
              1.75倍      1小时内断
              2倍           30分钟内断
至于400A的熔断电流为额定电流的1.3~1.6倍2小时内断.
06-08-27 16:47
信老师感谢你!你真的是博学多才!如果是短路电流需要瞬时熔断,会是额定电流的多少倍才可以呢?谢谢!!
06-08-27 18:08
4倍     0.2秒断.
06-08-27 19:50
学习
06-08-27 20:13
好!!学了不少东西!!!
06-08-27 20:59
信老师真是博学,按电流增大的倍数来看也挺有道理的,想问下你这个结论是根椐何得来的?
06-08-27 22:25
看书学习积累!
06-08-27 23:13