主题:求助。。CPM1A通信问题。。

点击:2737 回复:11

大家好,我现在碰到一个问题,PLC是CPM1A的,当我把下载线先插上去的时候接通PLC电源,可是PLC不会转到运行状态,请问是否是我的设置有问题,请大家指教
06-08-25 21:57
不插线   CPM1运行吗?
06-08-26 13:00
恩。。。
不插线就运行。。
非常奇怪。。
谢谢您的回复。。。
06-08-26 14:09
是这种情况的!很正常!
06-08-26 15:14
请问三楼,应该怎么解决?
06-08-27 17:17
把PLC上电时的状态设置改一下,改成“监视”或者“运行”。
06-08-29 09:34
在PLC的设置项里把启动那一栏改成运行就可以了
06-09-19 09:59
按6楼说的做,并写程序时要把设置选项打个"勾" 并且断电后才行(LED 全OFF在上电)
06-09-21 14:31
有一批是内存里有NOP指令,而没有END指令,加上就可以了,或清楚所有内存
06-09-21 16:59
8楼说的不对
06-11-04 12:01