主题:又一DCS信号不准问题。请大家解答

点击:1335 回复:5

本公司是热电厂,现在1号炉启动,2号炉停运。在2号炉运行的时候有4个测点用的是同一热偶模块,都是K型的热电偶,在运行的时候这4个测点的温度数字乱跳,很不稳定,不过现场信号都过来的正确,在热偶模块上测量也很稳定,但是就是显示的温度数乱跳。
现在2号炉已经停运,这4个测点现在都在35度左右,温度数在常温下又稳定了,请问是那里出问题了??我怀疑干扰的问题
如果是怎么样解决????/
06-08-25 15:50
检查一下,冷端补偿.
06-08-29 09:42
关注中!
06-08-29 09:43
在不稳定的点上加信号隔离器看看.
06-08-29 14:33
应该是干扰引起,你检查一下DCS柜下端排线处,有些电缆头屏蔽未处理好,可引起干扰。
06-08-29 15:04
问题已经解决
是有一个热电偶接地引起的干扰
06-09-04 21:13