主题:谁能解决这个K型热电偶温度准确????谢谢

点击:1231 回复:4

有一床温点,用的是K型热电偶,现在在电脑上显示的温度有十几度的乱跳问题。从现场测量的电压信号是37.9MV,很稳定,结果接到热偶模块上以后电压信号从37.4到37.9之间徘徊,电流信号从17.3到17.9之间徘徊,电压从4.3到4.4之间徘徊
请问是干扰的事还是热偶模块出问题了?表情
06-08-25 15:39
请问现场至模块间的距离?
用补偿导线没有?
干扰问题造成的。
06-08-26 22:24
检查屏蔽线和配电器的地线。
06-08-27 14:05
3楼
该帖内容不符合相关规定!
06-08-31 10:23
呵呵  !  简单的很,是因为你的模块是假的,没有给你做冷端补偿 !!!冷端补偿 !!!
有需要技术支持的找我吧!
我司有多年的温度仪表生产史!
万沃仪表(上海)有限公司
周海波      13909817485
QQ:2899 39636
e-mail :wanwo_office@126.com
06-08-31 20:02