主题:奇怪哦,ABB变频器还真奇怪[求助]
点击:1350 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
深蓝守望
我用ABB的变频器是那个37千瓦的。
参数都调的差不多了,可是一开机还好,就是停机的时候会跳闸(是漏电保护开关)
我选的是积分停车。难道说变频器的输入电流不平衡?搞不懂。
06-08-21 14:47
1楼
编辑
引用
管理
深蓝守望
没人知道为什么啊
我是个初学者
后来把漏电保护开关拆了就好了
06-08-22 09:09
2楼
编辑
引用
管理
闹钟
这个可能跟漏电开关有关,你可以用自由停车模式.
06-08-22 09:49
3楼
编辑
引用
管理
会跑的鱼
很想了解到底是什么原因,造成的。为什么说是把漏电保护开关拆了就好了。是漏电保护开关出的问题吗?
06-08-22 09:54
4楼
编辑
引用
管理
深蓝守望
搞不懂了
有时候开都会跳了。
我用的是水泵又不要太大的转距
06-08-22 10:39
5楼
编辑
引用
管理
天伦
变频器输出高次谐波,很容易造成漏电。最好不要用漏电开关
06-09-07 15:40
6楼
编辑
引用
管理
tiedan
就是漏电保护开关的问题
变频器本身就会产生静电,不拆很容易跳
06-09-08 08:11