主题:FX0N 的端口设置

点击:1016 回复:4

我有一设备上带的FX0N-40MR-ES的PLC,查看程序时发现它的输入输出端口代号设到Y77
而没有Y30~Y47端口,这是怎么回事?求教大师帮忙指点!
06-08-20 07:23
后面带有扩展吧?
06-08-20 09:45
是的,后面带有FX0N-16EX-ES和FX0N-16EY-ES
06-08-20 22:56
FX0N-40MR-ES的PLC应该为24点输入,16点输出的基本单元,如果需要更多点数的输入输出,则需要加设扩展模块,更详细的说明请参考相关PLC的随机手册,或下载一些FX的产品样本,有详细说明的
06-08-21 15:24
帖子的标题怎么样?