主题:在三菱FX2n系列PLC中,位元件可用KnX、Kn
点击:4255 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
lgp
在三菱FX2n系列PLC中,位元件可用KnX、KnY、KnM等格式组合表示,请教各位同仁,该如何理解?如K1X0。
01-05-20 11:56
1楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
01-05-21 03:31
2楼
管理
linxiaoming
该帖内容不符合相关规定!
04-11-19 19:32
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
匿名
在 2001-5-21 3:31:00 发言
【内容省略】
没错;
K1代表4位,K1X0=X0 ~X3
K2代表8位,K2X0=X0 ~X7;
同样K3、K4分别是12、16位;
如K3M0=M0 ~M11;
K4M0=M0 ~M15;
最后修改:
2004-11-19 21:16:00
04-11-19 20:35