主题:变压器加了电容补偿后为什么一相电流下降100多A
点击:4795 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
强子
各位,请问哪位知道变压器加了电容补偿后为什么一相电流下降100多个电流,而另两相没什么变化啊!哪位能赐教!
06-08-19 09:06
1楼
编辑
引用
管理
yikudaxia
不知道你是怎么加的,应该是一平衡的
06-08-19 09:15
2楼
编辑
引用
管理
强子
直接加到低压侧铜排上,投入电容就是一相下降。取消就正常,《自动补偿坏了我用的手动啊》
06-08-19 09:29
3楼
编辑
引用
管理
xinjihua
请问:
加多大的电容器?
几组?
各组的电流是多少?
06-08-19 09:37
4楼
编辑
引用
管理
xinjihua
告诉你一个经验公式:电容的KVAr*1.44=电流值(A)
例:25KVAr*1.44=36A
30KVAr*1.44=43A
用钳流表检查各路的电容器电流即可判断电容器是否正常.
06-08-19 09:39
5楼
编辑
引用
管理
强子
谢了!
06-08-19 10:07
6楼
编辑
引用
管理
岚
xiexie.xuexile
06-08-20 17:08
7楼
编辑
引用
管理
强子
真是不好意识我的这个电容柜的6个接触器的A相都烧坏了!现在我已换了新的控制器和接触器,效果好几及了!!!