三菱FX 系列PLC 编程口内部地址表:
 
附件
 
  
  
  上表用于读,写时,X,Y,M,S,T,C 作为触点使用的地址:如读M8~M23的值即K4M8
  地址:0101 数据长度02
  注意地址:代码中4 个字节地址表示为:16^3 16^2 16^1 16^0 (即16 进制的高位到低位)
  02H 30H 30H 31H 30H 31H 30H 32H 03H 校验和
  16^3 16^2 16^1 16^0
  注意写过去的数据和读过来的数据是字节为单位,如1234(04D2H)按照16^1 16^0 16^3 16^2 代码中
  表示为: 44H 42H 30H 34H
  
  
  以下是用于强制时的位地址:
 
附件
 
  
  按照上面排列可计算以下地址:
  0600~06FF T0-T255
  0800~0BFF M0-M1023
  0E00~0EFF C0-C255
  0F00-0FFF M8000-M8255
  注意地址:代码中4个字节地址表示为:16^1 16^0 16^3 16^2 (强制的地址没有按照16进制的高位到
  低位)
  如强Y20 为ON,地址为:0510,代码中4 个字节地址表示为:1005
  02H 37H 31H 30H 30H 35H 03H 校验和
  16^1 16^0 16^3 16^2