登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:100KVA的电力变压器可以承受多大 的电流???
点击:17603 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
351249761
我统计了一下厂里的总功率大大超出了额定范围.可是好像变压器没有太大的影响!!
还有在配电房的电流表中看的电流并不是很大,电流互感器是50/150的电流表中显现的电流 要不要乘30倍
06-08-11 13:16
1楼
编辑
引用
管理
疑问
什么意思?没看懂!
06-08-11 20:15
2楼
编辑
引用
管理
awsa
配电房的电流表读数最大时是多少
互感器好象都是5A的吧
06-08-12 16:54
3楼
编辑
引用
管理
~学习学习2006~
哥们 给你个公式你自己算吧~~~~100除(1.732乘0.4)=变压器二次电流
你的变压器二次电流不会超过150
06-08-12 22:02
4楼
编辑
引用
管理
~学习学习2006~
你的 变压器二次额定电流不会超过150.但可以用到200.但最好不要因为会有危险最好只用额定电流的80%.
你所说的互感器与你所说的这些无关系 只于电表的读数有关系.
再说你的这是低压柜 如果是高压柜就另当别论了~~
06-08-12 22:08
5楼
编辑
引用
管理
轨迹
变压器二次侧电流按四楼的公式计算就可以的。你的电流互感器应为5/150,在读电流数值时按指示数直接读,不用乘30。你统计的总功率肯定是直接相加的,没有乘相应的需要系数。你的二次侧电流也没有超过150A吧。这样变卦器也就没有超负荷运行。
06-08-12 22:44
6楼
编辑
引用
管理
abcpopo
呵呵,楼主,变压器的额定电流是150A
06-08-13 16:44
7楼
编辑
引用
管理
dai1970
我是新手,请多知道!低4\5\6楼住都说队了.
06-09-04 23:02
8楼
编辑
引用
管理
dai1970
区区在下友谊问题请教:
我遇到疑难题:用同样为500/5的羊角式电流互感器两组分别安装与在两只计量方式不同的电度表(一只为分时段计量,另一只为普通计量)上,最后的度数差距却很大,不止为何?
望难为高手指点一二舍.
06-09-04 23:09
9楼
编辑
引用
管理
opt_wgp
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
容量除以电压值,其商乘六除以十。
电流表显示值,请直接读出,不要再乘倍率的
100KVA的变压器应该低压侧额定电流为150A左右
06-09-04 23:22
工控新闻
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
四月工业自动化领域动态全览!
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
更多新闻资讯