主题:三相交流电机烧毁原因
点击:59359 回复:102
60楼
编辑
引用
管理
ximenzilihai
加变频器也可以呀.只不过造价高一点
05-11-16 18:55
61楼
编辑
引用
管理
josephw
你们都说的很客观,一般我觉得人为的是一方面,但电机本身也有一定的寿命,只有正确的操作,减少不必要的失误才能使电机寿命更长
05-11-16 21:55
62楼
编辑
引用
管理
yichun526
1.电机本身缺相,端子,或者线圈某相开路。
2。线路原因就很多了,如果接头,触点接触不好等,还有就是熔丝烧一只,电工配熔丝还是要规范。
05-11-24 00:30
63楼
编辑
引用
管理
yichun526
几秒钟带缺相保护的热继电器也是白搭,往往来不及动作的,要是重要设备还是需要装相序和断相保护的
05-11-24 00:32
64楼
编辑
引用
管理
gene990
23楼说错了 ,星形接法错接为三角形时每相电压升高为原来的squr(3)倍,电机 电流上升因过载烧坏。另外不是说所有的 电机都可以采用电机保护器,电机功率过大采用变频更稳定
05-11-24 22:29
65楼
编辑
引用
管理
zy8080668
我现在公司有一种电动机优化器,可以达到节能的目的,不管电机的大小,都能直接启动,它是能监测负荷的变化,并在5微妙内响应负荷的变化,动态的调整输入功率,精确地满足负荷的要求.节能.......68722690.徐先生
05-12-14 14:37
66楼
编辑
引用
管理
zjp0412
电机安装:电源进线,刀开关,熔断器,继电器开关,过流保护装置,热继电气,电机。基本不会烧毁啦
05-12-14 16:34
67楼
编辑
引用
管理
zdzmaster
同意
05-12-14 20:29
68楼
编辑
引用
管理
bingteng
西门子的电机好,但是它也贵呀。国产的不如西门子,但是便宜。讲究性价比。
05-12-24 21:06
69楼
编辑
引用
管理
龙哥
都说的好啊
最主要是保护好啊,就不会烧电机了
05-12-24 22:37