主题:关于张力控制应用中变频器的问题
点击:6385 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
bnxfbnxf
有一机台用于纺织工业的张力控制系统中,变频器用于带动放卷电机,放卷电极轴上有一组信号线输入至变频器,请问:根据大家的经验,这种应用场合,信号线是测电极转速还是测其他什么东东的,请大家帮忙
03-10-21 17:02
1楼
编辑
引用
管理
2066825
看看信号线接到变频器那几个接线柱上,再查接线柱的定义就知道了。
03-10-21 20:15
2楼
编辑
引用
管理
zdq_yh
一般应是张力传感器或浮动辊位置电位器,
03-10-21 20:49
3楼
编辑
引用
管理
wangshengtao
我感觉是测放卷电机的速度
03-10-31 09:51
4楼
编辑
引用
管理
xl_zhao
电流, 电流直接反映电机出力大小, 与力矩呈对应关系
03-11-02 22:24
5楼
编辑
引用
管理
huloo
检查一下线路,不就行了。
03-11-09 11:36
6楼
编辑
引用
管理
valeo
我同意2楼的意见
不错应该是这样的。。。可能没有测速电机。。。也可能有
03-11-09 13:12
7楼
编辑
引用
管理
borotng
可以试下用欧陆590DC DRIVE !!
内装PID和卷取机专用软件模块,用户可自行组态实现张力、位置、压力、流量等工艺过程的自动控制。
03-11-12 13:02
8楼
编辑
引用
管理
lihuifen
旋转编码器拉
李惠锋
03-11-18 12:23
9楼
编辑
引用
管理
Northgale
去看看大学物理力学方面的啊,两个速度差就是张力