主题:请教水泵电机降压时电流震荡如何解决?

点击:1216 回复:3

我在用可控硅模块对水泵电机降压,以提高功率因数,但当电压由400v降低到380 时,电机的电流就开始震荡,且电机运行不稳,请高手指点如何处理?
06-07-28 16:22
“用可控硅模块对水泵电机降压,以提高功率因数”?请问你具体电路是如何做的?
06-07-28 21:37
由于采用山东淄博一家的集成三项可控硅模块, 模块内部自带触发电路,触发角大小由PLC给定一固定直流电压值确定。
06-07-29 15:42
谐振现象。