主题:[讨论]22千瓦的风机(空气压宿机)应用多大的过热保护?

点击:1236 回复:5

同志们:
    我厂有三台22千瓦英格索兰(全球五百强企业)的风机(空气压宿机)这几天风机老是跳过热保护,过热保护是12--37A的,运行电流是39.6A,我打电话到厂家去问厂家,厂家说三里配的没有小是这么大就可以了,是我的过热保护出了问题,叫我更换一个就可以了,请问这是正常的吗????????
06-07-25 20:42
我们厂用的也是英格索兰的空压机,用了两年之后总是出毛病,他们的机器用的不咋得,什么玩艺世界五百强
06-07-25 21:09
我们厂用的也是英格索兰的空压机,用了两年之后总是出毛病,他们的机器用的不咋得,什么玩艺世界五百强
06-07-25 21:10
我厂现在用的是上海产的,以前是美国产的很好用,用了十年还没有见有什么问题,我看我们中国大陆还在加油!
06-07-25 22:16
你用的是小了点,应用40-63A的.
06-07-25 23:04
用40--63A的那么英格索兰公司广州的技术员说用原来的(12--37A)那么大就可以了我还以为我只是初级电工不会算
06-07-25 23:20