主题:[求助]双字成块移动时丢一位小数,如何解决?急!!!!再线等待,谢谢
点击:958 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
朱红的泪
语句如下:
BMD VD1532,VD1756,6
原来VD1532的值是25.4,输出到VD1756时为25.0了。
用MOVD语句结果同上,我想保留小数位,请问如何解决
06-07-25 09:49
1楼
编辑
引用
管理
朱红的泪
忘了说是S7-200
06-07-25 10:01
2楼
编辑
引用
管理
robertjml
请你用如下的语句:
LD SM0.0
MOVR VD1532, VD1756
肯定没问题!
06-07-25 17:32
3楼
编辑
引用
管理
朱红的泪
谢谢,但我已经试过没用。VD1532 实数而到了VD1756成了整数
06-07-26 13:27
4楼
编辑
引用
管理
wantongdq
学习中……