主题:三菱MR-J2-70A
点击:1477 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
4336bill
各位大虾,有一问题想请教一下,我司有一自控系统,原来用ESR作伺服,有SON,RESET,FAULT,+10V速度模拟信号,四个信号作速度控制.我想改用三菱MR-J2-70A和配套的电机,你们看可以么?因我是新手,不太懂
06-07-25 01:53
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
J2早就停产了,现在都J3了;
06-07-25 09:29
2楼
编辑
引用
管理
4336bill
可我有存货,不知ZCMY大哥能不能教我怎么改?
06-07-25 17:24
3楼
编辑
引用
管理
wqm
完全可以。
06-07-31 19:58
4楼
编辑
引用
管理
4336bill
请问要关闭那些参数,定时控制电机转速是否由模拟信号时间来定,模拟信号为零时,电机会不会转,是否马上停止.谢谢解答
06-08-02 03:03
5楼
编辑
引用
管理
许泽爽
你对应的接上SON,RESET,FAULT,+10V,J2-70A设置成速度模式就可以了!
06-08-03 10:19
6楼
编辑
引用
管理
64175186
竟然有绝种货...BZ的是不是二手的?
06-08-10 09:17
7楼
管理
会跑的鱼
该帖内容不符合相关规定!
06-08-10 09:20