登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:关于电动机外壳接地保护的问题请教大家

点击:2926 回复:4

因本企业面临消防部门的技术验收,对现存在的部分问题进行整改,在电气方面存在的缺陷主要集中在接地方面,特别是电动机外壳接地,因为电动机主接线盒内都有接地端子并已接线,外壳还有必要采用专门的接地线吗,还有就是电动机电源线金属护管有必要全部都接地吗,为什么?现在公司生产车间的电动机有一部分外壳有单独接地,线缆护管也有接地,还有部分没有接地,我也搞糊涂了,在规范上这个有没有什么要求?
06-07-22 13:08
没有人会吗?
06-07-22 17:00
所谓保护接地,就是在故障情况下,可能出现危险的对地电压的金属部分,同大地紧密的连接起来.
它的原理是:在不接地的低压系统中,当一相碰壳时,故障电流会通过接地体流入大地,与电网对地绝缘阻抗形成回路,限制漏电设备对地电压到安全电压范围以内.
06-07-22 21:26
接线盒内的接地端子既已用导线与接地体联接了.电机外壳就无需再接地了.金属护管穿线时.该管必须接地.因不平衡电流可能使管产生感应电压存在(与电缆铠甲须接地原理一样)
06-07-23 00:22
受教了,谢谢
06-07-23 06:49

工控新闻

更多新闻资讯