登录
首页
传感器论坛
回帖
发帖
正文
主题:一道令我百思不的其结的试题,恳求高人帮忙看看!!
点击:1410 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
niuniu240
在测量过热蒸汽流量时,如果压力偏低的情况下,数显表上显示流量偏小。但是,查看变送器,变送器的输出大于20毫安,这是怎么造成的呢?
流量小是以为有温压补偿,但是变送器大于20毫安呢?差压怎么回如此只大呢?
实在不明白,所以请大家指点迷津!!谢谢!
06-07-20 23:09
1楼
编辑
引用
管理
libinhtt
就不知道换个变送器试试,一点点排除吗。
06-07-21 21:56
2楼
编辑
引用
管理
tsing
是用孔板测量吗?
我想是不是孔板设计的时候参考数据与现场中实际的数据偏差太大,所以导致变送器的量程设置偏大呢~,只要恢复正常压力和温度,应该变送器也会回到正常范围,不知道正确不正确
06-07-22 08:34
3楼
编辑
引用
管理
guangshe
差压值过大往往是压力偏低的情况蒸汽流速过快造成变送器输出超量程.只要恢复设定压力和温度后流量就能恢复正常.
06-07-23 08:53
4楼
编辑
引用
管理
dxj197855
请问测的是什么设备的过热蒸气-------炉锅............................. 用是的孔板还是...................
06-07-24 09:49
5楼
编辑
引用
管理
gk520
先换个变送器试下
----------------------------------------------
中国工控商务网
http://www.gkcity.com/SearchEngin/advancedseach.htm
06-07-24 10:31
6楼
编辑
引用
管理
njwach
你用的是多大的量程呀
06-08-28 08:16
工控新闻
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
更多新闻资讯